380v/220v低压配电线路的电压损失问题!

发布时间:2024-05-13 06:11 发布:上海旅游网

问题描述:

继续刚才的问题吧,后面朋友们的回答吧我搞昏头了线路的总电阻已经算出为1.329欧了,线路上的负荷为30千瓦,由于380V采用的是三相制,所以计算和220V不一样,请高手们给个详细的解答

问题解答:

线路的计算电流:Ijs=30/1.732*0.38*0.9=50.6A
线路上的电压降:Ijs*R=50.6*1.329=67.3V
这个电压降值太大了,你只能通过加大导线的截面降低线路阻抗来降低压降
你的这个阻抗怎么这么大啊?三相YJV4*16的电缆的阻抗在COS0=0.9时每一千米才1.359,再算算,查个表
要是电机的的话考虑起动电流对电压降的影响,打了就启动不起来(接触器低电压掉电)