我装了一套VRV空调,需要380V3相四线的电源,可现在只有380V相三线,怎么解决,用自藕变压器能解决么

发布时间:2024-11-05 22:43 发布:上海旅游网

问题描述:

需要的那跟零线只需跟其中的一相火线L1一起供给控制板和风机电压大约耗电功率1000W,我用三个500瓦变压器的初级自己制了个自藕变压器,可是一上电电压就降到了15V,用隔离变压器隔离就会显示E32相续错误或L3缺相,必须要用三个线包自藕变出零来,问下三个线包我要做多大功率才行,,电容器Y接法产生零线应用可行么,需要多大电容才能确保安全,请教了
问下三个电容做成Y型接法取零可行么,我试验了以下,用3个60UF的压机启动电容,按Y型接法取零线带1000瓦负载时,L1是220V,L2是195V,L3是266V ,带空调工作一小时电容也不发热,机器也工作正常

问题解答:

最好的办法就是从其它地方引一根零线过来。自藕变压器或电容器Y接法产生零线都不可行。
一个2KVA的380/220伏变压器要好几百块钱的。

“用三个500瓦变压器的初级自己制了个自藕变压器,可是一上电电压就降到了15V”是因为这类变压器的初级绕组额定电压是10kV,次级是400V,变比为10000/400=25,把380V的电压加在初级上,次级输出电压当然只有380/25=15V。

没必要。原来三相接好,再按照风机和控制板容量选择一个380/220伏普通变压器即可,1000W需要2KVA变压器,绝对没问题

就用三相线接吧,不必去变了。然后把需要零线的接头直接接到地上就行了。(为了安全,地线用大一点的钢筋,埋到地下一米深以下,埋太浅了怕接地电阻大)
控制板只有1000W,功率小,接地后一般不会引起三相不平衡,所以是安全的。

如果实在不能拉零线来,或自埋零线,试试以下方法:
用三个功率相同的灯泡,尾端用线连在一起,首端分别接ABC三相电源,则三灯泡尾端会形成星点,用线引出即可。
不过,此方法和各位说的方法都不保险的,一旦灯泡坏掉一只或几只,后果自负,此时空调控制面板和风机有可能烧坏!
强烈建议你——应该拉一根零线进来,别的方法都是不可行的