问题描述:

变电站是选择交流操作,高压进线柜选择了备自卫投,在线路出故障时能可靠动作吗,在发生线路故障时过流能可靠动作吗

问题解答:

不可靠。一旦线路故障变电站全站失压,无论高压进线柜是否装设备自投,断路器交流操作电源都随之消失,开关无法断开。在变电站设计规范中,明确要求断路器操作电源应用240V直流(近年来对220KV以上重要的枢纽变电站要求有两个240V直流电源互为备用作为操作电源),以确保故障时能够及时切断故障点,缩小故障范围。
当然如果变电站很小,电源进线只有一回,变电站内无电力交换,供电负荷不重要,设置直流不方便或节省投资,可以考虑用交流电源作为断路器操作电源,但必须经电力调度部门批准才行。

......作为设计二次线路的人员,我不得不出来发几句牢骚~~我最讨厌设计交流操作了,控制回路普遍用直流电,二次设计中只有温湿度控制和照明用交流.操作用交流电又要加整流块配合操作机构,又要改图纸,麻烦死了~~