380伏的供电,功率为18千瓦,500M线路,若用铝线线径需要用多少才能工作

发布时间:2024-05-17 11:27 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

18KW,36A的额定电流,允许5%的电压降,就是20V,那么500米的导线的阻值就要小于20/36,约为0.5欧姆。
铝的电阻率为0.028,截面积就必须大于28平方。
所以可以选择35平方的铝导线,其安全载流量为100A

铜线选10平方线,铝线选16平方线
工作电流45A左右。

功率为18千瓦的电机电流:I≈35A,长度:L=500M,铝线电阻率:ρ=0.0283,线路末端允许线与线的电压降为15V时,单根线的电压降:U=7.5V
求单线电阻:
R=U/I=7.5/35≈0.21(Ω)
求铝线截面:
S=ρ×L/R=0.0283×500/0.21≈67(平方)

按0.8平方/(千瓦*百米)
0.8*18*5=72平方
用70平方铝线
验算:
380伏的供电,功率为18千瓦,电流约18*2=36A
电压降=2.9/70*5*36*1.732=13V
工作电压为380-13=367V
线路损耗=2.9/70*5*36^2*3=805W=0.8KW,损耗率0.8/18=4.4%
按每天工作8小时算,年损耗电约0.8*8*365=2336度
加大线径,可以减小损耗。