安全平网如何搭设(搭设要求)

发布时间:2024-05-16 23:17 发布:上海旅游网

问题描述:

在施工中,安全平网搭设如何计算?例如,楼高:34.2m需要搭设几层安全平网?????很急的,谢谢哥哥姐姐!!!

问题解答:

一、外防护架内平网的搭设
1.现象
(1)平网材质不符合国家标准规定,有的用围护网当平网,有的旧网不经检验重新使用。
(2)不能按方案要求搭设首层平网和施工层下每隔10m设一道平网及施工层随层网。
(3)平网绑扎不牢固、里侧无可行的绑扎点、随意绑扎,网与网之间、网与建筑物之间有空洞,特别是凸出的阳台和建筑物凹进部位搭设不严。
(4)网中杂物不及时清理,局部形成网兜,使平网与建筑物之间拉开空隙。
(5)因施工拆除平网后不及时修复(特别是装修阶段)。
(6)安全检查人员在工地沿建筑物周围环绕,检查平网的搭设情况,而未到建筑物内查看平网的固定情况。

2.防治措施
(1)严格材料进厂关,安全网必须标识齐全,有生产许可证、产品合格证、当地安监部门颁发的准用证,不合格安全网不得用于施工,使用旧网要抽样检测,满足要求后方可使用。
(2)严格按安全防护方案要求,做到距地面3m处(首层顶)设一道安全平网,施工层设平网防护,随施工层上升,施工层下每隔10m设一道平网。
(3)平网搭设时,网外侧每根筋绳要牢固地绑扎在外脚手架横向水平杆上,网内侧筋绳的固定,当主体砌筑采用无架眼施工时,应根据平网筋绳的间距设置预埋钢筋环,内侧筋绳绑扎在钢筋环内,待外墙抹灰时,将钢筋环弯折贴紧墙面即可。
(4)及时清理网内杂物。
(5)因施工需要临时拆除的平网要及时修复。
(6)现场安全检查人员要认真负责,在平网搭设完成后,对平网内外绑扎点逐个验收,并在施工过程中不断对其保持情况进行检查,发现问题立即整改。

二、四口防护
1.现象
(1)地面通道(楼梯口通道、安全通道),上部防护棚的宽度、长度、高度及防护棚上所用材料不符合规范要求,通道两侧(特别是外脚手架部分)无封闭防护。
(2)对暂不通行的楼梯口通道口有能及时严密封闭。
(3)通道口、楼梯口、电梯井和坑井处夜间无红灯警示。
(4)临时楼梯防护栏杆立杆间距大,水平杆用一根,支设不牢固。
(5)电梯井各层门口不能设置1.2m高的定型化、工具化防护门,防护设置随意化。
(6)防护设施因施工拆除后不及时恢复。
(7)电梯井内不按要求设置平网防护。
(8)预留洞口防护不符合要求。
2.防治措施
(1)通道防护棚宽度应大于出入口,长度应根据建筑物的高度设置,建筑物高度在20m以下时长度不应小于3m,建筑物高度在20m以上时长度不应小于5m,棚顶采用不小于5cm厚木板或强度相当的其他材料辅设。楼梯通道口在外脚手架两侧必须用栏杆、密目网严密封闭。栏杆搭设位置要置于防护棚的保护范围之内。
(2)对暂不通行的楼梯口、通道口要及时封闭严密。
(3)对通道口、楼梯口、电梯口和坑井处,要有醒目的警示标志,夜间要有红灯警示。
(4)临时楼梯防护栏杆应通长设置,水平杆两道,立杆间距不大于2m,并与建筑物固定牢固。
(5)施工用电梯井各层门口必须安装不低于1.2m定型化活动门,做到牢固可靠,非施工期间要关门加销,非施工用电梯井除井口封闭防护外,井内距地面3m设一道平网,随建筑主体每升高10m要加设一道平网。
(6)预留洞口要根据实际情况,针对洞口大小进行防护设计,较小的洞口要用木板封严。较大的洞口临边外侧要设置防护栏杆,洞口下张设安全平网。

三、临边防护
1.现象
(1) 临边不防护或防护不规范;
(2) 立杆不牢固,间距过大;
(3) 水平杆有的搭设一道。
(4) 普遍存在防护栏杆无扫地杆或踢脚板,致使安全网下部无法固定。
2.防治措施
(1)临边防护按方案要求设置,防护栏杆用φ48钢管、扣件连接,立杆间距不大于2m,用于坑槽时防护立杆距槽边不应小于1m,钢管埋深50~80cm。
(2)水平杆设两道并加设扫地杆或踢脚板,上道水平杆距扫地杆或踢脚板1m,下道水平杆距扫地杆或踢脚板0.5m,立杆与水平杆连接牢固形成整体,并与建筑物有可靠的连接。
(3)防护栏杆必须自上而下用密目网封闭,用符合规定的纤维绳或12号铅丝绑扎在上道水平杆和扫地杆或踢脚板上。

结束语:
综上所述,为了预防和避免高空坠落事故的发生,首先,要加强安全教育,使职工有自我保护意识,有我要安全的主观愿望,并通过安全培训提高人的安全技能;第二,要落实安全生产责任制,企业法人是安全生产的第一责任人,项目经理是工程项目安全生产的直接责任人,在布置、检查、总结、评比生产的同时要布置、检查、总结、评比安全工作,要时时讲安全,事事抓落实,要确保安全经费的投入,给职工创造一个良好的作业环境;第三,安全检查制度要严格遵照执行,切勿流于形式,安检人员要充分发挥作用,深入现场,重点放在施工作业面,跟踪操作人员,及时发现人的不安全行为和物的不安全状态,堵塞安全防护工作中的点滴漏洞,消除安全隐患。要做到有检查、有记录、有整改、有总结,严格按三不放过的原则处理事故,只有真抓实干,安全检查才能收到实效,才能有效地防止高空坠落事故的发生。

安全网安全操作规程

1 各类建筑施工中必须按规定搭设安全网,安全网分为平网和立网两种。安全网搭设应搭接严密、牢固、外观整齐,网内不得存留杂物。

2 安全网不得损坏和腐朽,搭设好的平网在承受长1米,底面积2800平方厘米,重100公斤的模拟人形沙包,从10米高处的冲击后,网绳、边绳、系绳不断。平网的支撑点间距不得大于4米。

3 无外脚手架或采用单排外脚手架和工具式脚手架时,凡高度在4米以上的建筑物,首层四周必须搭设3米宽的平网(20米以上的建筑物搭设6米宽双层网),网底距下方物体表面不得小于3米(20米以上的建筑物不得小于5米)。支搭的平网直至无高处作业时方可拆除。

4 在施工程20米以上的建筑每隔4层(10米)应搭设一道3米宽的平网。平网的外边沿应明显高于内边沿500~600毫米。

5 扣件式、门式和碗扣式钢管脚手架,必须在外立杆的内侧搭设立网进行封闭,立网之间必须连接牢固,并与脚手架固定。

6 外挂架、吊篮架在使用过程中,其下方必须按高处作业的标准设置首层平网。

7 20米以上建筑施工的平网一律用组合钢管角架挑支,用钢丝绳绷拉,其外沿应高于内口,并尽量绷直,内口应与建筑锁牢。

8 在施工程的电梯井、采光井、螺旋式楼梯口,除必须设金属可开启式安全防护门外,还应在井口内首层并每隔4层搭设一道平网。

9 无法搭设平网的,必须逐层搭设立网全封闭。搭设的平网,直至没有高处作业时方可拆除。

施工现场“三宝四口”保护应按规定(JGJ59—99)有关标准认真落实,具体规定如下:
1. 进入施工现场必须戴好安全帽,并系好帽扣。
2. 搭设井架、脚手架等高空作业或高处作业时,操作人员必须系好安全带。
3. 阳台、楼面、屋面等临时保护必须防护严密,设不小于二道防护拦杆或挂安全网封闭。
4. 楼梯踏步及平台必须设牢固的临时防护拦杆,电梯井口必须设置高度不低于1.2米的安全防护删或采用全封闭围护。
5. 预留洞口、坑井的防护要有严密的防护盖板,1.5m2以上的洞口,四周须设双道防护栏杆,洞口张挂安全平网,并设警示标志。
6. 通道口应均搭设防护栅、栅宽大于通道,栅顶铺脚手架,高层建筑通道口防护栅顶须设双层脚手片(交错搭设)。
7. 严禁使用破损、缺带安全帽和霉变断裂、硬脆的安全带(安全网)。

具体到本工程的关于各类洞口的安全防护应该由土建施工单位做。
但是如果出现高坠事故的话,不能简单归结为哪个单位的责任了,需要调查清楚事故的原因方可判断。

作为钢结构施工单位本身,建议你单位在施工前至少应该做好以下几点:
1、按照劳动法规定与工人签订劳务合同。
2、对参与施工的工人进行三级安全教育培训并考核合格。
3、为从事特种作业的工人购买人身意外伤害保险。
4、给从事作业的工人配备合格的劳动保护用品。
5、由工程技术人员编制并报批专项施工方案,对工人进行分项工程开工前的安全技术交底。
6、由班组长组织召开每天的班前会。
7、专职安全管理人员在施工现场进行必要的安全监控,做好安全防范措施。
8、会同甲方、监理,与土建施工单位签订交叉作业安全管理协议,明确各方安全责任

3层,规范要求10米一道

热点新闻