10KV配电线路单相接地,该相有电流通过没?

发布时间:2024-05-16 16:03 发布:上海旅游网

问题描述:

10KV配电线路单相接地,该相有电流通过没?本人认为该相接地后电位变为零,与地没有电位差,就没有电流通过
比较同意三楼的说法,接地的线路本身有电流流过,但是这条线的接地点有电流流过没?不是这条线跟地之间没电位差吗

问题解答:

对于10kV中性点不接配电网发生单相接地故障时,有另种情况:金属性接地和电阻性接地。
金属性接地故障很简单,故障相电压几乎为零,非故障相电压升至线电压,此时故障相有电流,接地点也有电流。而电阻性接地故障,故障相电压降低,但不为零,同样故障相有电流,接地点也有电流。并且电流随接地电阻的增大而减小。(要注意接地点电流的来源,不要认为接地点对地电压为零电流就为零!可以用序分量法求解。)
10kV中性点不接配电网,从接地点流向大地的电流为不为零,应该是零序电流。零序电流是因为线路对地电容而产生的。

有电流通过。
接地电流取决与线路对地公布电容的大小。
一般在1-10A。

该线路对地电压为0,线电压仍是10kV

10KV配电线路单相接地,该相是否有电流通过应该看线路的绝缘情况和变压器的连接组别情况。我国大多数高压输电10千伏侧都采用三角形接法,目的是不影响高压侧的0序电流整定;因此,当发生单相接地故障时,若线路绝缘水平足够高是没有电流流过该导线的,只是当线路有轻微漏电时就会有较小的电流通过。此时反映在变电站的电压互感器开口三角上的两端就有110伏特的电压,引发声光报警信号。

单相接地时,非故障相对地电压升高为原来的1.732倍,各相间存在电位差,所以该相有电流通过。接地点的存在还会使故障设备或遮拦带电,易造成人身触电事故。若是弧光接地,非故障相甚至还会出现2.5~3倍的电压,尤其弧光还会使导线周围的气体发生游离,这两种情况碰在一起,很容易造成相间短路。

有,且有很大的电流通过,可以想象10KV与对地短路啊.