为什么线路停电检修,电流互感器两侧不允许同时挂地线??

发布时间:2024-05-02 16:22 发布:上海旅游网

问题描述:

书上就这么写的,看不明白啊。。所以请教下大家

问题解答:

没弄明白你的意思
是指的电流互感器一次侧和二次侧吗?
还是二次侧的两端?
没有碰到过类似的规定,电流互感器主要不要开路就可以了

在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线,将使其励磁阻抗大大降低,可能对母线差动保护的正确动作产生不利影响。母线故障时,将降低母线差动保护的灵敏度;母线外故障时,将增加母线差动保护二次不平衡电流,甚至误动。因此,不允许在母线差动保护电流互感器的两侧挂地线。若非挂不可,应将该电流互感器二次从运行的母线差动保护回路上甩开。

CT两侧挂地线当站内接地网电位不平衡时,有可能造成CT一次回路中流过电流,二次传变到母差,影响母差正确判断。

既然已经停电了,电流互感器两侧同时挂地线有何不可?

nenggua

电流互感器 工作原理、等值电路与一般变压器相同,只是其原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,与电流互感器副边负载无关。电流互感器运行时,副边不允许开路。因为在这种情况下,原边电流均成为励磁电流,将导致磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身及设备安全。因此,电流互感器副边回路中不允许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆卸电流表及继电器等设备。