低压线路中采用变比100-5的电流互感器计量电量,应用多大的负荷开关保护线路?

发布时间:2024-05-09 06:40 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

可以根据变压器容量大小来选择合适的断路器,电业局的规范是50-80Kva变压器选择225A断路器.100-160Kva变压器选择400A断路器.200-250Kva变压器选择630A断路器.选用符合开关要根据自己的用电负荷大小,变压器容量,等.

负荷开关的大小,取决于用电负荷的大小,一般计量用的电流互感器都比较接近于负荷电流,由此推断,负荷开关选择120A-150A为宜

100A——150A就可以了

最小100A