5星级酒店在无人入住时,为了随时可能入住的客人,24小时开着空调,这样怎么做到节能?

发布时间:2024-05-21 12:49 发布:上海旅游网

问题描述:

酒店全封闭式,机械送新风。

问题解答:

1.中央空调循环泵增加变频功能,可以节能
2.空调末端水管增加电动两通阀或者三通阀,末端采用的控制开关要能控制温度的,设定温度后,可以关闭电动两通阀,自然就节电了。
3.房间无客人,关闭门、窗,关闭窗帘,减少日照。

这种情况下可采用一种控制器来实现,既节能又不会影响到客房的舒适度。深圳跃锐科技有做这款控制器,叫“跃锐酒店空调节能监控模块”,价格在六七百元左右,可试下。具体方案如下:
一、宾馆客房空调电能浪费现象严重
1、高档酒店客房无人入住时就维持比较舒适的温度(例如冬季制热维持在20℃),有客人入住时再调到酷爽温度(例如冬季制热调到26℃),这显然造成巨大的能源浪费。
2、制冷温度调得过低,以18℃~20℃居多。据专家测算,在正确使用空调的前提下,制冷空调温度每提高1℃,可节电10%。可见,制冷温度调得过低导致的电能浪费是惊人的。
3、制热温度调得过高,很多调在24℃以上,脱掉衣服吹热空调的现象比较普遍。而据专家测算,在正确使用空调的前提下,制热空调温度每降低2℃,可节电10%。可见,制热温度调得过高也严重浪费电能。
4、有些宾馆空调没有受房卡控制,客人离开客房时,不会及时关闭空调造成极大浪费。
二、舒适度较差
1、现在酒店客房空调一般是由房卡控制的,插卡通电,取卡断电,空调频繁断电容易导致空调损坏,特别是在压缩机工作的情况下。
2、入住前空调长期处于关闭状态,温度不舒适,特别是长期没有入住的客房,还会有异味,刚入住时舒适度较差,对酒店的印象也会大打折扣。
3、暂离酒店后回客房,不仅客房温度较高,且空调上电后不会自动打开,需客人重新按遥控开关后才开启。
三、YR-HAC01模块功能概述
1、三种工作模式:有关闭空调模式、待住温度模式和客住温度模式三种工作模式 。
2、工作模式可由RS232或RS485接口(以下简称串口)控制。
3、每种工作模式对应的保持温度可通过串口灵活控制。
4、可通过模块串口查看空调的各类状态,如工作状态、模式状态、工作模式等。
5、可通过模块串口控制空调的各类参数,如工作模式、各模式的温度等。
6、空调设置温度限制功能,可限制空调调节的最高或最低温度,如夏季,可限制空调最低调节温度为24℃;冬季,可限制空调最高调节温度为23 ℃.
四、本模块的三种模式
1、关闭空调模式:这种模式一般用于退房后设置,在此模式下空调会一直关闭,但每24小时会开启半个小时并控制空调工作在送风模式,以免客房长期不住会产生异味。
2、待住温度模式:这种模式一般用于客人入住后暂离酒店所设置,温度一般设置为夏季30℃,冬季为14℃,既不费电又可保持一定的舒适度。
3、入住温度模式:这种模式一般用于客人登记后由总台控制,或客人进入酒店插卡后进入,此模式设置温度应为较舒适,夏季一般为26℃,冬季一般为22℃,可由酒店总台设置。
五、安装及控制接口
1、安装:本模块体积较小,可安装于86×86的标准底盒里。
2、空调接口:本模块与空调连接为一条5P的数据线,供电直接从空调内部获取,无需另外供电。
3、对外控制接口:本模块配有RS232和RS485接口与总台通信,也可通过此接口连接到其它酒店控制产品,本公司会提供透明的通信协议。
4、本模块适合于大金FTXD系列的1P、1.5P及2P的空调。
六、与同行比较优势
1、同行其它产品一般由红外学习控制客房空调,其不确定性较多,且控制后没有状态返回;而本系统采用空调协议控制,直接控制空调主板,且有状态返回,万一没有控制成功可以重发一次命令。
2、同行其它产品一般只有单一的控制功能,而看不到状态;本系统总台可看到所有空调的状态,包括工作状态、开关状态、故障状态等,如空调故障可及时发现修理,而不用等客人来发现空调故障,提高客人的满意度。
七、效益分析
1、经济效益:按照目前宾馆客房空调使用现状,安装本系统后,将显著节约电费开支。如果按国家法定温度设置,节电率在50%以上。投资成本可在1年内收回 。
2、社会效益:协助政府有效执行国家法律,减小能源消耗,培养提高节约意识,为两型社会建设做出应有的贡献。
3、品牌效益:优化客房内温度环境,提高客人舒适度 ,进一步提高客人对酒店品牌的认可。

人家有的是银子

我想应该该酒店安装时是水源/地源热泵中央空调,因为是全封闭式,所以说冷量流失比较小,而变频的中央空调是通过控制系统采集各房间的的温度来实时补充冷量到设定温度。如果所有房间达到设定温度是,机组上的压缩机转速会很慢,耗电量下降。约为正常工作耗电的40%。如果说酒店没人就关掉空调,等客人入住时在启动机组,那样压缩机从新启动的耗电量会大于全天开空调的耗电量。压缩机载低转速的情况工作耗电量没有压缩机启动耗电量大!

将机组终端的预开机温度值在制冷时相对设定高一些,制热时设定低一些!

热点新闻