问题描述:
家中的漏电保护器跳闸,经查是墙上插座这一路有问题,只要将这一路合上漏电保护器马上就跳闸。但这一路有十来个墙上插座,请问如何查出哪一个有问题?可以采用将这一路总的火线和零线进行调换的方法来解决吗?请高手指点。
问题解答:
1---如果这十个插座是用一路线控制的,只有一个断路器,那你先将这些插座打开看看是否有电线破皮.绝缘损坏 插座里电线短路...2----按你说的可以采用将这一路总的火线和零线进行调换.因为跳闸基本是因为电路中出现漏电 短路 (除漏电保护器自身故障或电路接线错误)如果你是火线对地漏电那用这个方法还是可行的,但如果是短路故障那就不行,3---你可以将漏电保护器后面的第一个插座打开,将线路分开也就是将后面的插座断开,在送漏电保护器如果跳就是漏电保护器到第一插座线路有故障,不跳故障就在后面,按次方法逐步排除!最后找到故障点.
火线和零线调换没有用,具体的操作比较麻烦,但是没有更好的办法,
如果合闸的时候伴有电火花,那就是零火线短路.没有电火花就是漏电.
把插座全拆开,插座与插座之间的电线也要拆散,然后把漏保器合上,将插座线从漏保器这一头按顺序搭上去,搭到哪一个跳闸就是哪一个有问题,
这样做比较危险,最好是请专业电工来做.
在关闭照明回路空开,其他回路(插座)运行时,总开关就不跳了,说明故障范围在照明回路,这时可采取如下步骤处理:
1.断开照明回路空开,拆下其下部的2条引线。
2.使用万用表分别测量2条引线的对地绝缘电阻,再次确认故障范围,并确定其中哪一条导线对地绝缘不良。
3.依据现场情况,在整个照明回路,从简到繁,进行排查。
4.应注意运用专业理论和工作的技巧,可以在回路中“方便、必要和合理”的“点”断开,然后分段测量对地绝缘电阻,这样逐步缩小故障范围,最后找到故障点并排除。
5.对于新建楼房,其照明线路主路上一般没有问题,那么,应重点考虑开关暗盒和顶灯接线,另外,还要考虑墙体或楼板使用使用电钻开槽、打孔(比如吊顶)以及自行增加的线路有无问题。
有可能是电器的问题,把所有插座上的电器全部拔出,看看是否还跳闸,如果不跳闸就是某个电器的问题。然后挨个插上试用。那个跳闸就是那个的问题
给电工100块帮你搞定,电可不是普通人能驾驭的!