30KW电动机,变频启动,线路长度680米需要多大的铜芯电缆

发布时间:2024-09-29 06:40 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

25-35(mm2)左右,千瓦/安培=2A左右.30KW约60A左右.但实际电流没有那么大.一般选25mm2.考虑线路太长最好选35mm2为好。

如果是满载动行,用3*50+1*25的铜芯电缆,如不是满载动行可用3*35+1*16的铜芯是缆,

热点新闻