问题描述:
问题解答:
需70平方铜线
主要考虑线路电压降和损耗
未端电压:380-0.0175*60*680*1.732/70=362V
线路损耗:0.0175*60*60*680*3/70/1000=1.8KW
但是从经济性来考虑,建议用120平方的钢芯铝绞线。电压和损耗与70平方铜线差不多,但造价只有铜线的1/4。
别听他瞎说,50平方就够了
真不怕多花钱,实际使用16平方的铜芯电缆就够了,如果怕买到亏方线,那就买25平方的啦!
35平方的铜线就行了为了避免引起你对其他设备的干扰选用屏蔽的!