双控线路,用万用表量了下,竟然通电,正常吗?

发布时间:2024-05-21 07:04 发布:上海旅游网

问题描述:

一般的家庭线路,在楼梯和卧室里装了双控开关。没有接任何用电器,可是我用万用表在总电源量了下,竟然通电,正常吗?问题出在那?
一般的家庭线路,在楼梯和卧室里各装了一套双控开关。没有接任何用电器(没按灯泡),可是我用万用表在总电源(没有接电)量了下,竟然是通路(象一根电线一样没有电阻),正常吗?问题出在那?
我主要是问如果家里装了几路双控线路,用万用表测量电源线+线和-线,会有回路吗?

问题解答:

如果没接任何电器,用万用表测量无电阻,肯定不正常。不是线路有短路的就是双空开关接错了!我国使用的民电220V,一根为火线,一根为零线。双空开关是利用,火线.零线.负载之间的串联.并联(同极之间)来实现空制的。你很有可能双控开关之间线接错。

看不明白,你说的是双联天关吧,是上楼时打开,上了楼后也可以开关的。
你量了通电是什么意思,
我这有双联开关的电路图,你一下你的对不对。
http://user.qzone.qq.com/389001410/blog/1236906948

总电源应该有电,如是双控开关后面有电压,你可将任一开关拉【按】一下,接线正确的情况下既无电压了。

双控开关有三个接线柱,其中中间的接线柱为火线输入【输出】端,两边的接线柱,分别用两根导线对接。

不可能有回路,如果有回路就短路了,你用万用表的哪个档位,是用最低档吗,有的时候线与线之间也会产生很大的电阻,你如果用最高档测量的话就会把电阻变小,就向你说的就象一根线一样,你可以把主电源的一根线接到火线上,用电笔测量量另一根线,看电笔有亮度没,这样也能判断你的线路是否正常,这是我的建议说错可别怪我