35KV电气问题,35KV电缆线路两端的电流互感器变比不同会有什么问题产生?可以正常运行吗?(400/5和600/5

发布时间:2024-05-15 03:08 发布:上海旅游网

问题描述:

电缆上端是110KV变35KV变压器的低压侧,高压柜内互感器是600/5,下端是35KV变10KV变压器的高压侧,高压柜内互感器是400/5,电缆长550米

问题解答:

应该可以正常运行,电流互感器只是测量一次线路的电流,对一次线路本身没有什么影响,只要电缆电流不超过电流互感器量程就可以了
另外就是如果电缆上有2个高压真空断路器的话,在继电保护整定的时候,需要设置不同的整定值

电缆两端的互感器?我猜测应该是零序电流互感器,只是一个配合的级差问题,正常运行没问题。

热点新闻