问题描述:

各位专业人士,我租了一家居民高层住宅的裙楼营业。因大楼较老,现在从物业配电箱出来的是三相四线电,且电线有明显接过的痕迹,而且由是不同粗细的电线接起来。我的电工告诉我,用三相四线是不符合规范的,而且会有隐患,而且不同电线混接也会造成隐患。现在正在装修中,如果我默认接受,以后出了事情肯定是自己兜着,如果要业主换线,是否有国家或地区标准可以支持我?

问题解答:

你说的这个问题是个现实存在的遗留问题,由于电源是三相四线,你接过来时,也只能是三相四线,是没有办法的。
但是也有补救措施:就是在你的地方做一个可靠的接地体(接地电阻要小且可靠),将你接来的三相四线的零线在此重复接地,后引出两颗线,一颗做零线用,另一颗做接地保护线——也就是变相的三相五线制(如果你是单相用电那就是接过来两颗线,到你这后变成三颗线,单相三线制)。
你店内一切有可能触电的地方都和这个接地保护线进行连接,也就是做等电位连接,相对来说也是比较保险的。
我上面说的是三相四线制,接零保护下的变通措施,你要确认电源处是否是这样.
由于以前用有这样的三相四线制,接地保护(我印象里上海还愿意这样做).如果是这样,那就是在在你处做一可靠接地体,后你处易触电点与此进行可靠连接.
不能改变电源的接线制式.
这不是业主的错误,况且也不是业主能改变的了现实,很难得到支持.
这是我的想法,你最好咨询一下当地的供电局或供电所.