问题描述:
110kV输电线路及主变一般分别配置什么样的保护?麻烦简略说明一下相应保护的作用.谢谢
110kV主变中性点有接地.
问题解答:
线路保护:
长的线路110KV线路一般配有三段式接地距离保护、三段式相间距离保护和三段式零序保护,外加三相自动重合闸装置。而光纤差动因为太远包换的光卡发射功率不够,或者发射板寿命会受影响。
5km以下线路,宜安装光纤差动电流保护,这个时候距离保护不太好用,只好作为备用。
变压器保护:
变压器的瓦斯保护,
变压器的电流速断保护,
变压器的纵联差动保护,
变压器相间短路后备保护(低电压、复合电压、负序电流等)
变压器的过负荷保护,
变压器的零序电流保护,
变压器的过激磁保护等。
这么大个题才给10分??
中性点接地不?
距离、差动等等吧,接地还有零序
应该是三段保护吧,以前学过,挺复杂的,没记住