  电机合计功率168KW,线路200米要用多大的铜电线

  根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:

  I=P/(1.732Ucosφ)

  =168/(1.732X0.38X0.85)‍‍

  =300A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

  查下面电缆载流量表,可试选150平方铜电缆。150平方铜电缆的电阻为0.124Ω/km,200米线路的电阻为0.2x0.124=0.0248Ω,对应的电压损失为0.0248x300=7v。电压损失率=7/380=2%,在《城市配电网规划设计规范》规定之内,所以150平方铜电缆满足使用要求。

约要用120平方铜芯电线。
如果变压器端电压为400V,200米末端允许电压为380V时,电压降为20V,即每根线的电压降:U=10V,功率168KW的电流:I≈330A,距离:L=200米,铜电线电阻率:ρ=0.0172
求单根电线的电阻:
R=U/I=10/330≈0.03(Ω)
求单根电线截面:
S=ρ×L/R=0.0172×200/0.03≈115(平方)

3×150+1×70 电缆