变压器是315的线路500米80kw的电机星三角能启动吗

发布时间:2024-06-29 11:32 发布:上海旅游网

问题描述:

我是120的搅拌站,总功率在210kw。首先主机启动星三角是74kw,然后是皮带机直接启动45kw,不知道能否启动。

问题解答:

你引电源到搅拌站的主线是什么材质?多大的截面?是怎么敷设的?210KW在工作时都同时工作吗?没有这些,是没有办法回答的.
你的这个站已经正常生产过吗?我感觉负载很难正常工作.

序号 铜电线型号
mm2 单心载流量
(25。C)(A) 电压降mv/M 品字型电压降mv/M 紧挨一字型电压降mv/M 间距一字型电压降mv/M 两心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 三心载流量(25。C)(A) 电压降mv/M 四心载流量(25。C(A) 电压降mv/M
0.95 0.85 0.7
VV YJV VV YJV VV YJV VV YJV
1 1.5 20 25 30.86 26.73 26.73 26.73 16 16 13 18 30.86 13 13 30.86
2 2.5 28 35 18.9 18.9 18.9 18.9 23 35 18.9 18 22 18.9 18 30 18.9
3 4 38 50 11.76 11.76 11.76 11.76 34 38 11.76 23 34 11.76 28 40 11.76
4 6 48 60 7.86 7.86 7.86 7.86 40 55 7.86 32 40 7.86 35 55 7.86
5 10 65 85 4.67 4.04 4.04 4.05 55 75 4.67 45 55 4.67 48 80 4.67
6 16 90 110 2.95 2.55 2.56 2.55 70 108 2.9 60 75 2.6 65 65 2.6
7 25 115 150 1.87 1.62 1.62 1.63 100 140 1.9 80 100 1.6 86 105 1.6
8 35 145 180 1.35 1.17 1.17 1.19 125 175 1.3 105 130 1.2 108 130 1.2
9 50 170 230 1.01 0.87 0.88 0.9 145 210 1 130 160 0.87 138 165 0.87
10 70 220 285 0.71 0.61 0.62 0.65 190 265 0.7 165 210 0.61 175 210 0.61
11 95 260 350 0.52 0.45 0.45 0.5 230 330 0.52 200 260 0.45 220 260 0.45
12 120 300 410 0.43 0.37 0.38 0.42 270 410 0.42 235 300 0.36 255 300 0.36
13 150 350 480 0.36 0.32 0.33 0.37 310 470 0.35 275 350 0.3 340 360 0.3
14 185 410 540 0.3 0.26 0.28 0.33 360 570 0.29 320 410 0.25 400 415 0.25
15 240 480 640 0.25 0.22 0.24 0.29 430 650 0.24 390 485 0.21 470 495 0.21
16 300 560 740 0.22 0.2 0.21 0.28 500 700 0.21 450 560 0.19 500 580 0.19
17 400 650 880 0.2 0.17 0.2 0.26 600 820 0.19
18 500 750 1000 0.19 0.16 0.18 0.25
19 630 880 1100 0.18 0.15 0.17 0.25
20 800 1100 1300 0.17 0.15 0.17 0.24

完全可以。启动时最好先开大电机再开小电机。