请问下空调开机无电源情况?(怀疑是家里线路问题),求解决办法

发布时间:2024-05-14 14:50 发布:上海旅游网

问题描述:

我家新买一台空调,今年夏使用情况良好.前几天天冷刚开制热3-4个小时,空调就关了.电源灯不亮,和空调线路一起的一个阳台灯也不亮了~其余电器电源都正常使用,检查过后空气开关也没跳,,重推后也不行..问过当时装修的时候空调线排的是2.5平方的..我家才1.5P空调..不知道是那里出问题了..其他人都说是电流过载了..可是其他电器电源还是好的..不是应该全部短路嘛..有人说空开小了..可是人家没跳啊...线小了..但是2.5平方的..所以搞不清楚了..求大家帮忙出个注意..不然上网手好冷..

谢谢大家帮忙

问题解答:

既然空气开关没跳,说明不是过载或过流,但你说和空调线路一起的一个阳台灯也不亮了,说明是线路问题,有可能是空气开关上下接线不良或根本就是零线没接好(你用电笔在空调插住开机情况下,测一下插座两端是否都亮,都亮就是零线问题)。

应该是所用插座或空调线路两端接线问题。
检查所用插座是否完好, 接线是否完好. 检查所用空调线路两端接线是否完好."可能有虚连接部位"

建议首先检查空调电源,方法就是随便找一电器 接在空调的插座上 看有电否,有,则是空调问题 无,那好 再找空气开关,拉闸 再找一电器接在空开下边。通电 电器工作否。 不工作 则说明空开坏掉 工作 说明空开后级,插座前边 电源问题 说折磨多 其实 一块万用表就可以简单解决 不过考虑到你大概没有

你的空调插座应该是从阳台灯线路引出,即使是白炽灯最大才40W,而1P空调都有750W如果用同一条线你说过不过载?你不应该随便选个插座,是有一定危险系数的,而且如果长期工作制热,线路负荷增大(制冷时压缩机会偶尔停机)
1:由于是同一线,所以一起不能启动,
2:自动空气开关时分很多回路的,有可能你是某一回路断路,而其他回路正常工作,则不造成短路,则不跳闸(而且会分部同的开关)此情况是正常的
3:如果线路断路,自动空气开关是不会跳闸的,有可能因为线路老化造成的断路
4:2.5平方式是细线来的,(一般照明电路用线)家里最大的先可以用到16平方甚至更大

解决办法:1P空调都需要专线,你最好拉一条220V,6A----4平方(有公式可算的)的空调专线,从配电箱独立拉出,这样才能保证安全运行

如有问题可以站内信给我,希望能帮到你

看下插空有没有电社,要是没电,就顺着线查社。