卫生间线路有问题了,大家给判断一下

发布时间:2024-05-23 01:28 发布:上海旅游网

问题描述:

卫生间的三个插座插上热水器,一工作就跳闸,但是插洗衣机就没有问题,但是把热水器插到另一趟线的插座上就没有问题,以为是空开坏了就换了一个大功率的(正泰空开,可以断两路线的,但是没有那个红换纽,就是"每月按一次"那个纽),换了以后开始还能用,但半个小时后热水器就报警"漏电保护",大家判断一下是线路有问题了,还是热水器坏了.
如果线路有问题,换电线一共要多少钱?卫生间到表箱直线距离大概7米左右.
物业很垃圾指望不上,请专业人士帮个忙,谢谢了.
不可能是功率大,因为已经用了2年多了,一直没有问题,而且在接在其他屋的插座上就没有问题,空开也是一样的,每个屋都有独立的空开.

问题解答:

热水器内部漏电,可能是火线搭铁,也可能是加热件破损漏电。
“但是把热水器插到另一趟线的插座上就没有问题”,可能是因为这趟线路没有接地线。
如果会简单使用万能表的话,自己可以检查热水器,测热水器插头的三个铜脚就行了。
检查线路问题,也可以使用万能表。
装修时间不长的话,可以排除线路老化的原因。自己把插座拆开看看里面的线有没有变色。

最大可能,线路老化,接头处接触不好,换线加插座,七米2.5平方mm国标2条,约二十元,工钱一百。不排除热水器发热管漏电。

是热水器功率大了,工作就跳,线路不老化没问题空开大小要合适

老兄。你的热水器有问题。你家浴室接有公共地线。还有热水器的水管有水也会导电、水管从地下来的、也差不多是地线、丛而产生了一个电路接地、所以会跳闸。而你的洗衣机没问题当然不跳闸了,我是在工地上班的。安装我是见多了的!希望对你有帮助!