避雷针地网能否与变压器工作接地地网连接吗?

发布时间:2024-05-08 15:51 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

避雷针接地和变压器接地可以连接在一起,但是地中导体长度我印象里是大于30米。主要是受限于变压器的绝缘水平,防止雷电流反击。

避雷针接地网一般不与变压器接地网连接。这是因为:避雷针在引入雷电流时,会延地线行进一个峰值很高且很陡的电压波,如果与变压器接地网相连且距离很近,就会影响该接地网和变压器中心点的绝缘安全。
避雷针设置集中接地网,接地电阻≤10欧姆,变压器接地网视其中心点接地否及电压高低不同在4-0.4欧姆以下。

可以,只要接地足够好,测得电阻不大于0.5欧姆就行.

第3.3.4条 每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合下列表达式的要求,但不应小于2m:
   Se2≥0.3kcRi          (3.3.4)
式中Se2──地中距离(m);
kc──分流系数,其值按附录五确定。
在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

[说明] 增加“信息系统”,因为信息系统防雷击电磁脉冲时接地必须连接在一起才能起到保护效果,而且应采用共用接地系统。
将分流系数kc选值的规定移至附录五。

注:本条按局部修订条文(2000)已作修改。
第3.4.2条 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω。其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。
在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

可以,只要接地足够好,测得电阻不大于0.5欧姆就行.

热点新闻