通电后,交流接触器工作,然后自锁,工作一段时间就跳,不定期的跳,请高手帮忙分析一下原因

发布时间:2024-05-10 10:16 发布:上海旅游网

问题描述:

8011接触器,总功率32kW
换上新的还是这样

问题解答:

首先要确定是不是接触器造成跳闸,还是热继电器或者断路器造成的,一般接触器跳的可能性很小,多半是热继电器,或者是断路器。

如果只是跳接触器的话,一次回路就看供电电压的稳定与否,二次回路就看接线有没有别的信号串进来,一般标准的二次图 不会有这个问题。

还有你的接触器型号选择的稍微紧张了一点,一般最好放大1-2级,比较可靠一点。

跳闸?还是 接触器自动断电????如果继电器自动断电~~检查自保线路 以及停止的常闭触点 线头是否有所松动~~

如果是跳闸~应该是 电的问题吧