XLL2的箱子内装一个ATS双电源自切开关加2个16A的塑壳断路器3个微断?

发布时间:2024-05-12 05:32 发布:上海旅游网

问题描述:

请问那位高手帮忙
一、XLL2的箱子内装一个ATS双电源自切开关加2个16A的塑壳断路器3个微断,能不能放得下,我设计的尺寸是800x2000x600?
二、XLL2箱子里面装变频器7.5KW和5.5KW的一般能装几个?18.5KW的呢?15KW的呢?

问题解答:

xll2 装一个ATS,两个16A的塑壳,3个微断肯定没问题,应该只占用箱子的1/3.
变频器能装几个不知道什么意思,不知道你的变频器控制的是风机还是水泵或是其他的传动调速。
如果控制三台或四台水泵用一台变频器就OK啦!干吗要弄好几个不是浪费吗?

行业力量全解析 双电源切换冗余PDU     

打造国内第一条双电源切换冗余PDU 。超级高效,微妙级切换居世界领先水准。    

ATS功能描述:   

双路输入:主路A和旁路B双电源输入;电缆达到 国标3芯 3*6平方国标橡套重载线缆,进线自锁专业固定保护;输入插头为美式军用级刀片式插头。输入电流可选择10-24A.     

单元保护:主路A和旁路B总过载保护24A;提供4组10A过载保护和4组500焦耳的防浪涌保护,免受电力线浪涌和尖峰干扰。    

接地保护:提供4组独立接地保护,安全可靠。    

电源指示:提供4组电源指示和4组单元开关控制功能。    

内部结构;导线插接加固结构,安全可靠,保证大电流可靠畅通。    

切换电路;智能电路结构,专利产品,完成微妙级的双路自动切换功能,确保设备持续可靠供电和安全运行。电磁屏蔽:采用高质量冷轧钢板,表面静电喷涂工艺,增强电磁屏蔽功能。    

安装方式:标准19寸机架式安装,只占1U的空间位置,PC级的ATS,体积小。   

固定方式:提供2套安装板,水平安装。

  

ATS双电源切换冗余PDU运用图解:  

ATS参数描述:     

型号:AS-AST2422 - 1204;AS-AST2411- 1204     

输入方式:AB双路输入    

额定电压: 200-240V交流电;110-130V交流电     

动作电压:180-262V;100- 143V    

工作频率:50/60 Hz     

输入线缆:配套3米国标3芯 3*6平方国标橡套重载线缆。    

输入插头:军用级刀片式NEMA L6 - 30插头;军用级刀片式NEMA L5 - 30插头    

AB双路保护:2 × 30A 可复位热动能保护断路器     

分路过载保护:4 × 10A 开关过载一体式保护装置    

电涌防护 :  4×500焦耳浪涌保护装置       

输出单元:   4组12位IEC - 60320 -C13冗余交流电源插座 ,每组3位IEC - 60320 -C13冗余交流电源插座  。    

单项最大输出电流:10A    

单项平均负载电流:3.3A     

输出功率:4320W;2400 W    

输入电流。24A    

检测时间:50Hz < 20 ms; 60Hz < 16ms     

切换时间:50Hz < 10 ms; 60Hz < 8ms通信     

以太网:N / A是;N / A是     

运行环境:     

工作温度:摄氏10至50度     

储存温度:摄氏-30至60度     

工作湿度:10%到80%,非冷凝     

工作纬度:北纬0〜3,000米(10,000英尺海拔)级     

产品尺寸:(HxWxD)44x432x216毫米     

产品重量:7KG

太专业了快去
断路器英才网
看看吧,咨询下专业人士

热点新闻