线路的过流值一般如何整定?

发布时间:2024-05-21 15:50 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

线路的过流值的整定:
10kV线路过流定值的计算:
过流保护的动作电流的整定值=(可靠系数/继电器返回系数)* 最大负荷电流;
一般情况,
可靠系数取1.15~1.25;
继电器返回系数取0.85~0.9;

过流保护的动作时间,必须能躲过下一级速断保护时间,动作时间整定值为0.35~0.7秒,
一般情况取0.5秒。

过流门限一般包括两只,一种为过流延时保护,一种为过流速断保护。过流延时保护主要是为了进行过载保护,一般整定门限为额定电流的1.25~1.3倍不等,延时时间可为5s~30s不等,视不同电器而定。过流速断保护主要是为了进行短路保护的,一般按额定电流的3倍进行整定,延时时间一般为0.2~0.5秒。具体可以查电力部相关标准。

线路的过流值整定原则上按1.25倍整定。在具体整定时,最好看一下整定原件是过热保护,还是过流保护。