防雷网的特点

发布时间:2024-05-12 03:39 发布:上海旅游网

问题描述:

即需防雷的特点

问题解答:

1,呈网状分布,间隔距离不应大於20m*20m
2,传导体间的连接一般采用焊接,必须可靠连接
3,避雷网对地电阻必须小4欧姆.
4,当建筑物或其他防雷击物遭受雷击时,避雷网将强电流迅速通过可靠连接的结构体系迅速将强电流引入大地.

1,呈网状分布,间隔距离不应大於20m*20m
2,传导体间的连接一般采用焊接,必须可靠连接
3,避雷网对地电阻必须小4欧姆.
4,当建筑物或其他防雷击物遭受雷击时,避雷网将强电流迅速通过可靠连接的结构体系迅速将强电流引入大地.

以上引用 longkingbb 的回答

【以下补充修正几点】
1 间距按建筑物防雷等级
1类防雷建筑为 5m×5m 或 4m×6m
2类防雷建筑 10m×10m 或 12m×8m
3类防雷建筑 20m×20m 或 24m×16m
2 焊接长度应尽量大于6D
3 避雷网对地的接地电阻 1类防雷建筑 不大于10Ω
2类防雷建筑 不大于10Ω
3类防雷建筑 不大于30Ω
对于电器设备的保护接地 计算机接地等弱点设备接地及共用接地装置时
接地电阻要求 不大于4Ω
在设计上有特殊要求的 按设计要求为标准

热点新闻