时工厂供电系统中,(轧钢)轧钢网压由10.5KV跌到9.6KV,造成直流电机降速,急求解决方案

发布时间:2024-05-14 16:29 发布:上海旅游网

问题描述:

我们用的是西门子6RA70。在不增加电容补偿的情况下,如何解决?粗轧电机为10KV.3000KW.网压由10.5KV降到10KV.精轧由10.5KV降到9.6KV。以上是在不同时过钢的情况下的数据。我已经把70装置P078电压放宽。由660V降到600V但不见效果。你们有其他好的方案吗?(少投资,见实效)(变压器的档位由10KV增到10.5KV)。拿70可以补偿吗?谢谢指点。(变压器数据:3000KVA。负载两台1250KW直流电机)

问题解答:

AFDSAS

热点新闻