办公线路总是跳闸???

发布时间:2024-05-14 12:51 发布:上海旅游网

问题描述:

29台电脑,6部传真,两部打印机,1台3P柜式空调,3台1.5P的窗式空调,
分为两条线路,一条上连接1台电脑一台打印机和3P柜式空调,用40C的开关,其余的在另一条线路上,用的也是40C的开关,总开关是25C的,但是空调一开的话就会跳闸,开3P空调线路,电线发热,对应开关和总开关都跳,开另外一条线路上的空调,对应开关和总开关都跳,不知道该怎么来调整线路,谢谢大家多多指导!!!!

问题解答:

把进户线调整下,最低换6平方线径的。