补偿电容器的容量按下式计算
Qc=0.9√3IoUn
首先要知道Io电动机的励磁电流
Un电动机的额定电压
Io=2In(1-COSφn)In为电动机的额定电流;COSφn电动机的额定功率因数
电容器并联负荷,可以总的补偿也可分散各台电动机并联
电容也有三相的,要和三相电接的对应

补偿电容器的容量按下式计算
Qc=0.9√3IoUn
首先要知道Io电动机的励磁电流
Un电动机的额定电压
Io=2In(1-COSφn)In为电动机的额定电流;COSφn电动机的额定功率因数
电容器并联负荷,可以总的补偿也可分散各台电动机并联
电感就不用了
要补偿电容的容量需要多给些电动机的参数才行

少说我也干过电力的,电感就不用了,只会增加浪费,只要选择合适的电容并联在三相电机的每相两端就可以了。
电容选择:第一,电流要选择的适当,其次就是耐压了,是那种电功率补偿电容,很大个的那种。还有要注意相数,电容也有三相的,要和三相电接的对应才可以