电力系统问题:母线单相故障,母线保护动作后,线路对侧开关是否重合?

发布时间:2024-05-15 13:11 发布:上海旅游网

问题描述:

请问:在线路配备双套光纤纵联保护和单相重合闸的220kV系统中,当某站的一条母线发生单相故障时,母线保护动作跳开母线上所有开关,各个线路对侧的开关也应跳闸,但是它们会启动重合闸吗?为什么?
请大家看清楚我写的:是同一个母线单相故障,有的线路对侧开关是直接三相跳闸,而有的却单相跳闸后重合。
问了一个专业人员,找到了答案:线路保护为纵联差动保护时,母线保护发远跳信号使对侧开关直接三相跳闸,而线路保护为纵联距离或纵联方向时,母线保护只是让本侧开关不闭锁对侧,使对侧开关感受为区内故障,从而单跳再重合。

问题解答:

单相跳闸,重合
重合不成功就三相跳闸,不重合
这是对的啊

------------------------------------------------------------
那么这就不是重合闸的问题了
三相跳闸,单相重合闸是不会动的

另外单相和三相跳闸时故障类型是否一致,各参数是否一致,继保的整定配合是怎样的。。。这就需要有经验的继保人员来分析一下事故录波

单相跳闸,重合
重合不成功就三相跳闸,不重合