线路绝缘击穿怎样判断?

发布时间:2024-05-16 06:10 发布:上海旅游网

问题描述:

我是化工厂的一名电工,前两天在试运一台高压电机(450KW,12极,6000V,61A)时,接地继电器动作,当时就用2500V高压摇表带线路检测其绝缘为70M,完全可以达到绝缘要求,接地继电器和出口继电器都是完好的,于是又试运一次结过正常了,就没有追究什么.但是今天在试运的时候又出现了接地动作,在现场的操作工发现电机内部有火花产生,打开接线盒发现接线部位没有接地和断路的现象,当将电机端盖拆除后才发现一根电机引出线贴在了电机的定子上,由于定子的温度较高,长时间运行的情况下,使引出线的绝缘老化,在启动电机时对定子发电击穿,才使得接地动作.
我是想问一下,有没有好的方法能快速的检测出是绝缘击穿,用仪器也可以,谢谢!

问题解答:

你的情况是不完全接地,所以有时用摇表测量有困难。接地继电器动作后,如果初步判断线路没问题,而且有条件,可以对电机做工频耐压试验较好。

6000v的电机怎么会用2500v的摇表摇,摇表测量电压不够