问题描述:
问题解答:
若电流互感器与断路器之间发生故障,靠本身断路器的保护不能切除故障,要靠上一级保护及断路器来切除故障。
若接线方式为:电源进线先到电流互感器,再到断路器,再到母线(单母线或双母线)。当电流互感器与断路器之间发生故障,由于故障点在电流互感器的负荷侧,则电流互感器二次输出电流会反映一次故障电流,当二次电流达到保护定值时,保护会动作,使断路器跳闸,但断路器在故障点的电源侧,即使跳了闸,也不能切除故障。
若接线方式为:电源进线先到断路器,再到电流互感器,再到母线(单母线或双母线)。当断路器与电流互感器之间发生故障,由于故障点在电流互感器的电源侧,则电流互感器二次输出电流不能反映一次故障电流,也就不能启动保护跳闸,帮也不能切除故障。
不知我是否正确地理解了题意,要说清楚还要看具体的图形,若有疑问请将一次系统图传上来。
补充一下郭卫国同志的回答,当接线方式为:电源进线先到断路器,再到电流互感器,再到母线(单母线或双母线)。当存在3段继电保护,则在上级电源跳闸,切除故障。不过整定时间(动作时间)不能确定,需要看上级电源的整定时限。