在高土壤地区(3000欧姆米)的地质条件下,电力线路铁塔的接地电阻要求是多少?

发布时间:2024-05-17 00:27 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

现在没什么严格的要求,一般做到15欧差不多了,实在达不到的20多欧也行,如果从规范来说,当然小于4欧是最好,高压超高压要求0.5欧,但出于成本和工程施工可行性来考虑,现在很多都是做到十多欧就不错了,一般来说,3000欧.米的土壤电阻率的地方几乎都是岩石,为了节约成本和减轻施工难度,我们可以从接地材料和施工工艺上来想办法,首先当然是考查现场是否有水源或者有地下水层,水的电阻率一般在100欧.米相对于3000欧.米的岩石情况接地效果是不言而喻的,所以一般我们首先考虑做水下地网,这种方法无法实现时,就应该实测现场土壤电阻率,因为土壤不是均匀分配的,有可能地下土壤层电阻率要低得多也说不定,如果有这种条件,也可以考虑深埋接地。你要说这些条件都不具备,那是否现场有条件可能做引外接地呢?如果还是不行,呵呵,只有告诉你,岩石情况下做接地也不是不可能的,传统方法是钻孔后在地下爆破,然后填充高分子填充料,在这里推介一下离子接地体,这东西在高电阻率地方接地效果很好,施工也方便

当然越小越好了。
HT2571数字接地电阻测试仪,1、使用条件
环境温度:0℃~+45℃
相对湿度:≤85%RH
2、测量范围及恒流值(有效值)
电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA)
电压:AC 0~20V
3、测量精度及分辨率
精 度:0~0.2Ω≤±3%±1d
0.2Ω~200Ω≤±1.5%±1d
1~20V≤±3%±1d
分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V
4、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差
(1) 允许辅助接地电阻 RC(C1与C2之间)< 1.8KΩ
RP(P1与P2之间)< 40KΩ
误差≤±5%
(2) 允许地电压≤5V(工频有效值) 误差≤±5%
5、电源及功耗
最大功率损耗≤2W
直流:8×1.5V(AA,R6)电池 交流:220V/50Hz
体积:220mm×200mm×105mm
重量:≤1.4kg