我厂有一台125千瓦的自藕降压起动柜起动很正常但一打运转就停机问一下为什么

发布时间:2024-05-07 02:54 发布:上海旅游网

问题描述:

不带负荷时可以打运转,一带上电机就跳

问题解答:

1/ 125KW一般是大型水泵,输送泵,要定期拆开清洁的,加油,如果不清洁,又不加油,会造成转子卡死或磨损,应将泵拆开检查;电动机转子的支点轴承又是水泵轴承,呈刚性动力传递使水泵叶轮旋转工作。水泵叶轮与涡流壳之间只有0.10—0.22mm间隙,杂物砂粒极易卡死叶轮,使电机转子无法旋转而增加电机的负载。由于负载一大,电流就变大,带电保护,所以就停了;估计是这个原因造成的;

2/可能是供电电压太低,如果把用电设备都停下,或深夜再操作一次;

3/电机本体存在接地或匝间短路故障,或控制回路有绝缘不良问题,检查下有无隐藏的烧黑痕迹。

4/再依次检查电机接地,线路路径及大小,接触器,变频器;甚至接触开关;

热点新闻