铁道部接触网技术比武历年考题

发布时间:2024-05-17 02:48 发布:上海旅游网

问题描述:

关于铁道部组织的历年接触网技术比武的考题,和变电方面的技术比武考题请有此类资料的前辈赐教

问题解答:

2006年供电变电专业技术比武试卷

班组-______________ 姓名____________ 考试时间______年_____月_____日
———————————封——————订——————线————————
题号 一 二 三 四 五 总成绩
分数
判卷人姓名
一、填空题(1×25)
1、交流电压的最大值为300伏,频率为50赫兹,初相位∏/3,该电压的有效值是_________伏,瞬时表达式为_________________________。
2、变压器分接开关的作用是____________,主变放油池作用_____________。
3、安全带的使用年限是_______年,试验周期是________,试验负荷是_______。
4、为保证电气化区段的可靠供电,由牵引变电所引接非牵引负荷而引起设备改造和向路外供电时由_________审批。
5、图纸中FJX内设备2T3-4的含义是__________________________________,主接线图中JCC6-110的含义是__________________________________。
6、我车间管内所亭自用变的接线方式有________,________,________。
7.越区供电时各变电所、分区亭要密切监视设备运行状态,每隔_______记录一次。要每隔_________对室外设备、母线及馈线进行巡视。
8、额定电压为_________的设备,其倒闸作业须经牵引变电所工长或值班员准许方可操作,并将倒闸作业的______________及准许人的姓名记入值班日志中。
9、电压互感器二次严禁_______,其二次侧额定电压为_______。电流互感器二次回路的_______很小,在正常工作情况下近似于_______状态,这一点是电流互感器与电力变压器及电压互感器的主要不同之处。
10、两个平行载流导体间的作用力是:电流方向_______,导线相吸,电流方向_______,导线相斥。
11、使用兆欧表测量时,______________、仪表安设的位置及设备的接线点均要选择适当,使人员、_______及测量导线与带电部分保持足够的安全距离。作业地点附近不得有其他人停留。
二、选择题(3×5)
1、在变压器的各种保护当中,当( )保护动作时,起动主变自投。
A、差动 B、重瓦斯 C、机构压力降低Ⅱ段 D、三相低压起动过流 E、温度Ⅱ段
2、我车间管内成套保护类型有( )。
A、ZKH-3A B、ZKH-2A C、ZKH-3B D、ZKH-2B E、ZKH-3
3、在进线隔开回路中,2ZJ受电用于( ),5ZJ受电用于( )。
A、交叉运行失压跳闸 B、直列运行 C、交叉运行 D、直列运行失压跳闸 E、给出“机构故障信号”
4、独立避雷针的接地电阻应不超过( )欧。
A、5 B、1 C、10 D、15 E、3
5、段规定,各所亭每( )对二次回路进行一次普遍检查,每( )对电流互感器二次回路和取流较大回路各端子接线处进行温度测量一次。
A、月 B、半年 C、年 D、三个月 E、周
三、判断题(3×5)(对的划“√”,错的划“×”,并将错误的进行更正)
1、当变电所馈线断路器跳闸重合失败后,立即强送则一合就跳。 ( )
2、电流速断保护是按故障电流整定的,线路有故障时,它能瞬时动作。( )
3、隔离开关可开合电压10KV以下、电流不超过70A的环路均衡电流。( )
4、6个额定电压为8V,容量为0.7VA的电池并联使用时,其并联后的总电压为48V,容量为0.7VA。( )
5、在电阻、电容、电感串联电路中若总电压超前电流,我们称这种电路为容性电路。( )
四、问答及论述题(5×5+10)
1、检修作业时接挂接地线的作用是什么?
2、段规定重点职工不准参加哪些作业(变电专业)?
3、6月27日,漕河变电所211、212,固城分区亭232同时跳闸,211保护动作-电流速断、记忆阻抗,故标显示:2.4KM,4220A;212保护动作-电流速断,故标显示:35.0KM,1440A;232保护动作-下行阻抗Ⅰ、Ⅱ段、电流速断;均重合成功。此次跳闸是否属于正常跳闸?为什么?出现此现象可能是什么原因?
4、定兴变电所Ⅰ回1#B运行时,27.5KV B相穿墙套管击穿,哪些保护起动?哪些保护动作跳闸,为什么?同时写出开关跳闸顺序及自投顺序,并说明自投原则。
5、绝缘瓷瓶在什么情况下容易损坏?
6、如何防止变电所倒闸误操作?(论述题10分)
五、计算题(2×5)
1、电流表的最大刻度为400A,原接于变比为400/5的电流互感器上,现改接于变比为300/5的电流互感器上,且电流表指示为260安,此时表计线圈实际通过电流是多少?
2、某变电所电容器组为6串8并,单台电容器的容量为100kvar单台额定电压为6.3kv,试计算:1.该电容器组的补偿容量。2.电容器组的额定电压和额定电流。

gfhfhfh

热点新闻