我厂地下接地网将所有接地极连成一体,现场配电箱进线有一N线,箱外壳与接地极相连,在接出线电缆时可不可

发布时间:2024-05-23 01:10 发布:上海旅游网

问题描述:

变压器低压侧中性点是接地的,进线的中性线N是和接地网在配电间连在一起的,在接出线电缆时可不可以将出线电缆的中性线接到箱外壳,而不接到进线N线上

问题解答:

不能,这样做危险!
三相四线制供电线路零线断开时会发生中性点漂移。如果将零线接到外壳遇到配电箱地线断路,将有可能使配电箱外壳带电。

零线必须和接地线分开。接地线接在箱外壳上是没有问题的。但是零线不可以