重金找故障,我家空调线路总是跳闸

发布时间:2024-05-20 18:28 发布:上海旅游网

问题描述:

家里新装空调,安装了空气开关,只要一合闸,上一级空调开关就跳闸,测试没有零线接地,电压正常,甩开接地单独把火线零线接到电器上,一运行还跳闸......到底是什么原因??

问题解答:

1.先用常识判断:你家的进户线、电表、自动开关等是否足够大?接空调的线径是否足够粗。装潢时,是否因省电线在墙内有接头?插座是否有烫手感觉?尽管你测过电压正常,但却是在空调未接的情况下,只能说明未短路。若线太细或电表、自动开关不够大,则空调开机时,外部电压降巨大引起跳闸。
2.判断线路没承载量足够后,用排除法:
从总开关接一条临时线到空调上,线径要足够粗。看是否会跳闸。仍旧跳,那就是空调内部电路问题。否则,你家的线路有隐患,要是暗线就麻烦了。
3.接着按排除法一步步接近、找到目标。

看线路上是否有漏电造成漏电开关跳闸
不会是你家的负荷超过了空开的镇定电流了吧?

一是空气开关的额定电流太小,
二是空调机线路有短路的地方,
三是空气开关可能有故障,有短路,
一般空气开关跳闸大多是由于短路引起

"上一级空调开关"容量不够大,建议用钳形电流表测量一下电流,看是不是过流了。

热点新闻