如何不破坏线路的情况,使断路器合不上闸???

发布时间:2024-05-10 13:47 发布:上海旅游网

问题描述:

如何不破坏线路的情况,使断路器合不上闸???
请各位师傅指教???

请画出线路图

问题解答:

1、取下断路器控制回路的“熔断器”,使合闸信号发不出;

2、取下断路器合闸回路的“熔断器”,虽然控制回路发出了合闸指令,但断路器机构因没电不动作。

在电力系统中,断路器由运行转检修时,就需要将上面的熔断器拆下,防止因误操作而造成事故。

把储能电源去掉,自然合闸不上
或者短接断路器合闸回路里面的压力闭锁接点

短接出线端不就行了,简单的很

现在很多断路器设有挂锁功能,自己加一把锁(可在市场上买到的普通锁)就OK了。
如无挂锁功能,最好使用外力将紧急脱扣按钮保持在按下状态。
当然,断路器使用电动操作机构的话可以切断辅助回路。

最好方法还是第一种!