问题描述:
谢谢全金属馒头的答复!
昨天刚投运的两条线路,红外测试6相呈现温度基本一致,今天安排带电测试
问题解答:
大了点,对MOA这种离散性较大的正常,不过要比较历史纪录电流是否有变化,变化超过出厂值10%必须要查原因;注意天气变化影响,受雨、雾影响短时增大、减少是正常的,但要和相邻的MOA对比;注意外壳是否有污损爬电影响测量;定期用热成像仪检一下温度,对比有无变化
必要时,停电做个试验
---------------------------------
哦,新设备,不好对比啦,实在不放心就换
停电时,可以拿下来,做耐压看看泄漏电流有没有变化,没有变化继续用也是可以的。还要对比相邻的漏电流是不是也这么大。