35kV线路电压互感器 为什么测的是线电压 而110kV测的是相电压?

发布时间:2024-05-05 09:23 发布:上海旅游网

问题描述:

35kV线路电压互感器一般只有一个 而且测量的是线电压
110kV及以上电压等级的 都只测相电压
楼上的 可以提示你一下 线路电压是用来干什么的?
中性点接地和不接地在运行上有什么特点?
你知道了这两个再联系起来就好回答了.........

不对 线电压是用来重合闸判断 以及同期检测
35kV单相故障可以运行一段时间 如果在有单相接地的情况下 线路发生故障 需要重合 检测线路无压 如果用该相电压做为判断的话 可能误判 但是用线电压就不会出现这个问题

问题解答:

35kV线路没有中性点,线电压等于相电压,而110kV有中性点,中性点直接接地或间接接地,可以测量相电压