功率因数的提高,可以减少多少线路损耗

发布时间:2024-05-19 06:53 发布:上海旅游网

问题描述:

在最近的一个设计中,我的计算和供货商的线损计算出现了很大的差异,请大家帮忙.
其主要的情况如下:
500KW的用电设备,单独630KVA的变压器380V供电,线路距离100米,用3根240铝线并一个相线.电缆阻值为0.141/3/10=0.0047欧姆.
我计算出的结果为线损8.7KW,压降3.5V,没考虑功率因数.设备效率当功率因数为0.85时,我的设备线损应该怎样计算,电压降应该怎样修正,
我的供货商告诉我损耗应该在50KW,负载功率应该是额定功率的70%,和我的计算数据相差10倍多.
我的计算为设备功率为484KW,为额定的97.7%,线损8.7KW,为总功率的1.7%,
设备为中频炉,难道和其他的设备线损计算不一样吗???
有什么特别的公式???

问题解答:

满载电流=957A
单根导线电阻=(0.027×100)/(3×240)=0.00375Ω
满载时刻压降=3.59V, 线损=10.3KW
假设功率因数=85%,满载功率=535KW,变压器功率630KVA

你的供货商计算错误。

功率损耗=(P的平方+Q的平方)/U的平方*(R+JX)
电压的损耗==(P*R+QX)/U的平方
功率因数的大小对电压的损耗影响较大,对功率损耗影响相对小一些。