在上海建筑高度200M是钢结构好还是框架结构好

发布时间:2024-11-05 23:36 发布:上海旅游网

问题描述:

基地面积13000M2,开挖20M。总工期15个月含竣工验收完成,请各位先进,前辈提供宝贵意见。若方便再提供开挖方式是否采用逆筑法?谢谢

问题解答:

对于200m的超高层来说,按抗震设防分类至少应该是乙类建筑。上海地震基本烈度为7度,乙类建筑的抗震设防烈度应按7度设防。根据《建筑抗震设计规范》的规定,若采用钢筋混凝土结构的话,7度区建筑物最高的高度为采用筒中筒结构,B级高度可做到230m,而框架结构则只能做到55m(A级高度)。因此,第一个问题的答案是:若是混凝土结构的话,则只能采用B级高度的筒中筒结构(A级高度为150m);若采用钢结构的话,采用框架—剪力墙板结构可做到220m,采用筒体结构可做到300m。
200m的超高层建筑,还带20m深地下室,总工期15个月,速度也是够快的了。地下室部分的施工方法,是否需要逆作,要综合交通组织、管线迁改等情况决定。逆作法一般结合盖挖施工,其比顺作成本高得多,速度慢得多,工程质量也较难控制。因此,一般能选择顺作就绝不选择逆作。

高手啊!请问,高手是怎样练出来的呢?

