设备(380V和220V均有)使用三相五线,而供电线路使用三相四线,如何接线才能最大程度保证人员、设备安全

发布时间:2024-05-16 11:34 发布:上海旅游网

问题描述:

由于220V设备含测量仪器,要求全部接地。而供电箱采用的是零地共用的方式(实际是零)。把零地线和在一起接就可以了吗?万一供电箱零线断掉,岂不所有设备都带电?非常危险啊。即使零线接地安全,对有接地要求的测量设备是否会有影响?(如三相负载变化时)

问题解答:

现在的三相四线和三相五线都差不多,都是共零共地的接法,现在一般的接线都为三相四线+一个接地线,但是接地线应该是每台设备都有的一个,应该就满足你的三相五线了

零线断了,220的设备是工作不了的,至于380的好象不用零线也可以的哦,至于设备机壳带电,一搬是很少的,要是你觉得还不行就再多放一条地线,或者不想再放一条就把你的设备地线多引一条接在你的设备供电线路的穿线管上,那样也有接地的性质。

如果你的电源段不带漏电保护的话,推荐你将设备的零线、地线和起来接到电源零线上(保护接零)。动作比较可靠。

打根地极
供电线路总箱应该有接地的。。你到总箱看看。。要真的没。那只有打地极了

所以才叫你打根地极...