为什么不同电压等级的线路保护配置不同?

发布时间:2024-05-21 13:34 发布:上海旅游网

问题描述:

110kV及以下电压等级的输电线路,其保护应如何配置?
一般而言,对于35kV及以下的输电线路配置简单的电流电压保护(带重合闸),对于110kV输电线路一般配距离保护,零序电流保护(带三相一次重合闸)。对个别重要的联络线,可以配纵联差动保护。
220kV线路保护的配置原则是什么?
对于220kV线路,根据稳定要求或后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装阶梯式或反时限零序电流保护,还可以采用接地距离保护并辅之以阶梯式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般应装设阶段式相间距离保护。
就是问下 为什么 不同的电压等级 要配备不同的线路保护呢?
为什么不可以用同一种配置?

问题解答:

110KV以下配简单的过流保护就基本上可以满足要求,而且经济。
在高电压等级单纯的过流保护已经不能满足保护的四个基本要求,所以要配置全线速动的保护。

要问什么问题?

因为线路等级越高,越不允许线路故障,要求停电范围小,要求保护精度高,总体就是一句话,提高用户供电可靠性。