油侵自冷变压器加装冷却器

发布时间:2024-05-11 03:03 发布:上海旅游网

问题描述:

我厂油侵自冷变压器温度过高,怎么能将温度降低?求救!!!

问题解答:

1、如果你没有过负荷运行,顶层油温升国家标准规定为55K,按环境温度 40°C计算,顶层有温度可达95°C,通常温度保护设定在80-85°C,不知道你现在顶层有温度是多少?你可以先把散热器顶部的放气塞打开,排排气。如果没有气采用下列措施:
2、装风机,可以采用底部安装方式,也可采用侧面安装方式,相对而言侧面安装容易些,找几根长与散热器宽度的螺杆,把风机固定在散热器上即可;自冷改成风冷,散热效率提高45%左右,从变压器设计角度来讲,够用了。
3、装强迫油循环风冷装置或者强迫油循环水冷装置,这两种方式工程量较大,除了增加设备外还要在变压器油箱上装进出油管接头。
4、一楼说的喷水是个馊主意,变压器外壳会锈蚀,降低使用寿命。

1、降低用电负荷、或重新分配负荷;
2、加装风扇,加强空气对流;
3、加装喷水装置,降低变压器温度。

我给你说个法子,买个大面积(散热面积大约是变压器自身散热面积的5-10倍)冷凝器,一个油泵,一个轴流风机(用于吹冷凝器),将变压器开两个孔,使用油泵循环油通过冷凝器散热再流回变压器机壳里,降温效果很好。