建筑接地网的问题

发布时间:2024-09-28 06:35 发布:上海旅游网

问题描述:

大型平台建筑 TN-C-S制 接地网
可不可以用混凝土内部钢筋直接作接地网络 (混凝土表面有裸露钢板 网状)
还是需要另预埋钢板作接地络
抄规定的就不要了 请高人直接告诉我可不可以 谢谢
我只有25分

问题解答:

首先看设计有没有要求了!一般设计蓝图会标明的,如果没有最好预先留下两个人工接地极,即甩出两根-40*4镀锌扁钢,将来测接地电阻时达不到要求,就在预留的扁铁上砸两个接地,用40*40*4镀锌角钢1.5米长垂直砸下,与预留扁钢焊牢,防腐再测量,直到合格

做接地没有到现场,谁敢说不可以?你自己拿仪器测地阻,不到要求就可以,多了就不可以。
(不过绝大多数情况是不可以。)
你可以混凝土内部钢筋直接作接地网络的一部分,再加其它预埋钢板,这样钢筋还可以起到屏蔽作用。

没有监理的情况下是可以的,但是现在哪个工程没监理呢?

接地理论上是不允许使用管道和其他,结构器材代替的.还是用专用地线吧,省得惹麻烦.

热点新闻