220V电力线路压降的补偿方法?

发布时间:2024-05-14 16:07 发布:上海旅游网

问题描述:

电力/电源方面问题:在农村山上的工作站,从1.5KM外铝线接入220V三相电,电压掉到160V左右,导致设备不能正常工作.设备电流需30A,请问在现有供电和线路条件下,有何解决办法?谢谢!

问题解答:

1、加大电缆截面积,减小电阻,降低压降;
  2、通常10kV变压器有±5%的调压范围,把低压侧电压调到最大即420V。如果可能把你上一级变压器出口电压也调高一点,这样也许可以解决你的问题,但离变压器近的电气设备电压可能会高一点,不过通常电器设备允许电压高10%。
   变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。

距离长线损大。只在现有供电和线路条件下采取这样两个措施试试:
1、加大电缆截面积,减小电阻,降低压降;
2、通常10kV变压器有±5%的调压范围,把低压侧电压调到最大即420V。如果可能把你上一级变压器出口电压也调高一点,这样也许可以解决你的问题,但离变压器近的电气设备电压可能会高一点,不过通常电器设备允许电压高10%,你掌握这一点。还有最好你和离变压器近的电器设备分时段用电,你用后再把电压调低就行了。

  距离长线损大。搞稳压器当然是较有效方法,但是由于设备需要的电流是30A,想必稳压器的额定容量至少6600VA,最好取10000VA,造价不低呀。另外还可通过无功补偿,即通过电容器来减小线路电流和降低线路损耗来提高电压,这种方法也很有效,且节能效果显著。建议两种方法同时使用,首先接电容器,接下来通过稳压器调压。

升压变压器10KVA的,去定做吧,如果觉得贵,换Cu线吧,还觉得贵?搞稳压器吧,拉倒吧!

整个稳压器

热点新闻