10KV线路接地后,低压设备损坏的原因

发布时间:2024-06-27 02:32 发布:上海旅游网

问题描述:

某分路10KV线路单相接地点正好在另一分路的低压设备附近,造成220V用电设备损坏,而380V的用电设备没有关系。请问这是为什么?

问题解答:

这是10kV线路接地会到至 零线电压升高,火线电压也升高。低压线路零线已接地,且接触不良。使火`零电压增大。造成设备损坏。
  零线火线专指民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特(V)。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零)所以称之为零线。火线,就是电路中输送电的电源线。零线,主要应用于工作回路,从变压器中性点接地后引出主干线。

10kV线路单相接地后(如C相接地),C相电位拉低至0,由于10kV为中性点非有效接地系统,相电压Uc保持不变。C相电位为0,则中性点电位既为-Uc,A,B,C相间线电压保持不变,但A,B相对中性点电位由相电压抬高至线电压。
由于接地点离配变较近,线路压降较小。10kV中性点电压抬高会导致10kV配变0.4kV侧中性点电压也升高,大于220V。而10kV侧,A,B,C相间线电压保持不变,仍为10kV,所以0.4kV侧380V线电压保持不变。这样就会导致220V用电设备损坏而380V用电设备正常。
国家电网规定:10kV单相接地允许故障运行2小时。