我做了个阻容降压线路,输出12v50ma,可为什么老爆稳压二极管?

发布时间:2024-05-14 18:25 发布:上海旅游网

问题描述:

我做了个阻容降压线路,输出12v50ma,可为什么老爆稳压二极管?
我以前用1N4742,Izmax76mA,老爆,后改为5W的可还是不行,

问题解答:

1、在降压电容前串一个适当的电阻。
2、稳压二极管的质量及功率(选用1W)。

电容起始充电电流过大是最根本的原因,其次可能是稳态电流大于稳压二极管额定电流,要选用功率富裕度大的稳压二极管。
自己想想如何限制电容起始充电电流?
要增加个什么元件?
就我所知道,就出现40年以上了,当时是配硒整流器,(你太年轻,还没有见过这种在铝板上制造的早期半导体器件,当时的万用表就有这种整流器,也没有见过水银整流管)
首先的缺点是不安全,不能与电网隔离,其次是启动电流冲击大,降压电容可能爆炸,不能适合大电流输出,因为那时候要求降压电容量大。
这是典型的淘汰、过时线路。

老爆稳压二极管我想与你所加的电压没多少关系,最主要问题是电流太大,稳压二极管的主要参数Izmax(最大稳定电流),你给的电流一定大于Izmax,所以会爆了
解决方法,1.去店买个Vz(稳定电压)=12V,Izmax(最大稳定电流)大于50mA,一定要大于,否则还是有危险(最方便的,花不了多少钱)
串一个电阻也可以,但是难度很大,串大了,电阻分压 使稳压二极管达不到反向击穿电压Vz,串小了继续爆吧

热点新闻