怎么做环型防雷接地网

发布时间:2024-05-09 09:21 发布:上海旅游网

问题描述:

如题

问题解答:

目前一般钢筋混凝土结构的建筑物,防雷接地网分为基础接地网和均压环接地网,一般来讲基础接地网是利用土建钢筋主筋(2根)通过焊接Φ10圆钢跨接钢筋保证主筋不间断并形成闭环,下与乘台基础桩筋焊接连接,30米以上建筑物每层做均压环,其做法与基础接地网同,并与纵向柱主钢筋焊接贯通,在没有设置专用避雷针时采用镀锌圆钢在屋面女儿墙贯通一道闭环,并与混凝土内预留接地引下线贯通形成整个建筑体系的防雷接地系统,至于引下线的数量根据图纸要求和建筑物防雷等级定,一般要求接地电阻值不大于1Ω的为二级以上建筑物,普通民用工程为4~10Ω,一点施工经验,不足之处请指正

简单的说就是地网包围被保护体,雷电流时间尺度为微秒级,相对而言电阻电压降很小,感抗变得十分重要,过长的地线对雷电流的泄放作用很小,所以要求就近接地。
主要用于雷电流泄流的地网其长度应满足防雷接地体的有效长度Le≤2 的要求。
防雷接地对接地电阻的要求并不是很高,地网只要满足跨步电压要求就很了

我们住的房子,大家仔细看都可以发现在屋檐四周都做了一拳直径为6的钢筋,每隔一段距离就接入了结构,在建筑物最高点又做了避雷针.这就是防雷接地,是在建筑物的屋顶做一个这样的网,将雷引入,导入主体结构,在主体中防雷又和主体钢筋连接,由钢筋将雷导入基础,在基础处用扁铁与钢筋连接埋入地下,用于引雷满足设计要求(一般是测试接地电阻小于1欧姆).这样的话一旦打雷,雷电就可以通过防雷接地将雷电引到地下,而不影响建筑物.