电信地下线路怎么防积水?特别是要经常下去的井!

发布时间:2024-05-05 21:56 发布:上海旅游网

问题描述:

电信地下线路怎么防积水?特别是要经常下去的井!而防水胶又是什么?高手帮个忙哈!

问题解答:

1、沟槽支撑
设置支撑是防止土壁坍塌的一种临时性安全措施,施工中采用木板和木桩围成挡土结构:一方面减少土方量,缩小施工面积另一方面板桩下端低于槽底,使地下水渗入沟槽途径加长,具有阻水作用。
沟槽支撑应留有足够空间。以1480x1480mm的阀门井为例。沟槽支撑以3000x3000mm为宜。既有利于采取降水措施,又方便井外灰面的批抹。

2、施工排水
因为阀门井土方量小,采用集水井降水的方法,
沟槽开挖到接近地下水时,修建集水井并安装水泵,连续抽水,直到阀门井砌筑完毕集水井设在水流的上游,离沟槽应大于500mm,以防底下水对槽底的冲刷,宽度为0.6~0.8m,井壁用竹笼、木板加固;然后继续开挖沟槽,到地下水时,首先在沟槽中线处挖排水沟,使水流向集水井当挖深接近槽底时。将排水沟设在沟槽两侧,保持排水沟沟底低于槽底0.3~0.5m。

3、止水环
在燃气穿墙套管外壁加焊8x80mm以上的翼环,要求与套管采用双面连续焊
从构造上来说,止水环即能增加套管与墙体的锚固,又可延长水的渗透迁移路线,从而有效的起到阻水止水作用。

4、底层夯实
利用集水井连续抽水,降低地下水位以增加土的自重力。

对于软弱土质采取挖土垫层法--将软弱土挖去,回填强度较高的沙土、素土、灰土等;再用夯实机进行夯实,夯实后槽底表层土的干容重一般不小于1.6T×T103Kg/m3。实际操作中,土的干容量不易测出,可采用如下简易方法确定——钢钎插入法:用直径为12~16mm的钢钎插入槽底土层中,若插入深度仅为100~200mm,则说明槽底层良好,达到要求。

5、水泥砂浆防水层
阀门井底板和井壁是防水的关键,建议采用五层水泥砂浆抹面法,其原理是:利用不同配比水泥砂浆和水泥浆,相互交替抹压均匀密实,由于层数多,层与层之间的渗漏毛细通路被堵塞,因此具有较高的抗渗能力,可构成多层的整体防水层,如图2。

材料要求用不低于31.88MPa硅酸盐水泥、粗砂及中砂,密实级配含泥量≤2%。体积混合比1:2.5。具体做法:基层要求无松散颗粒,冲净并阴干;第一、三层做法。纯水泥浆2mm厚,用铁抹子往返用力抹压5~6遍,抹后用扫帚横行刷毛,稍凝(严防干燥)后做以后工序;第二、四层做法,抹1:2.5水泥砂浆4~5mm厚,横行刷毛,待终凝后做以后工序。第五层为纯水泥浆2mm厚,压光养护。五层做法要求连续,不宜间断。

加个阀门吧,叫砂浆球阀,厂家在珠海

在合适的位置直接保留和城市雨水系统连接!

哦 卖嘎的

1楼说的是燃气管道地下阀门井积水怎么处理,根本不对题

http://lunwen.eliu.info/jz92.htm这才是

井内的水主要是井壁渗进的和井盖漏进的.
预防很简单:1、井壁用水泥涂后再用树脂胶和玻璃丝布覆盖,制止地下水渗入。
2、井盖用韧性好、耐磨性好的胶密封(因价格便宜、施工方便,可在每次检修后工人自行密封)。
我公司就是做胶粘剂的,曾帮助水厂的泵井、燃气的阀门井做过密封,效果不错,如有意请把详细情况发至我邮箱mailqilei@163.com 我们探讨.

热点新闻